喷淋系统中,水平支管安装要有坡度吗?为什么要有坡度?哪边高?哪边低?哪条规范?
发布于
2013-11-21 12:35:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
pengshuojia
要有坡度,《喷规》29页以及其后105页“条文解释”部分有说
2013-11-22 09:23:22
来自 PC
评论
举报
smalllevel
8. 0. 11 水平安装的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰