给大家来一张消防泵房的工艺图,还包括设计说明,这是为货运库做的消防泵房。里面还做了气体顶压设备
以下是泵房主要涉及参数
室外消火栓系统采用两台
XBD5/45-SLW-125
型水泵(一用一备),
Q=45L/s H=0.50MPa N=37Kw
。自动喷水灭火系统采用三台
XBD10.0/70-200SLW
型水泵(两用一备),
Q=70L/s,H=1.00MPa,N=132Kw
。室内消火栓系统采用两台
XBD5/15-SLW-80
(一用一备),
Q=15L/s H=0.50MPa N=15Kw
。
附件一个是word的说明,一个是图纸的图片。楼下是cAD图。