土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 少墙框架 与墙相连的框架柱配筋特别大,怎么处理

少墙框架 与墙相连的框架柱配筋特别大,怎么处理

发布于:2013-11-20 16:27:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个框架结构,在角部和电梯间布置了少许剪力墙,计算都满足,但是与剪力墙相连的柱子配筋特别大,一看就不太正常,怎么处理

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 一类场地
    一类场地 沙发
    我把四个角的剪力墙取消了,只留下电梯间部位有剪力墙,经过调整也没超筋的问题了,电梯间一个转角墙配筋达到五千多,很小一块儿,配筋没法放,轴压比很小
    2013-11-24 15:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • duanaihuihui
    duanaihuihui 板凳
    我是进来学习的
    2013-11-21 15:38:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算模型是否建立地梁层

做一个框架结构我设了一个1.5的地梁层,但是头说不用让我这样干,在基础图里表示就行。现大家来探讨一下一般你们会怎么做,这样做的优缺点分别是什么

回帖成功