·
轨道交通工程
1、18字方针:短小之人勤快到前面抢盐(强严)
管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测
2、盾构优点:6条:
3条别人不影响它,1条它不影响别人,机械化程度高,越复杂越经济
析:(1)穿河不影响它
(2)气候不影响它
(3)覆土不影响它
(4)它不影响地面、周边
(5)机械化程度高,人工少,易管理
(6)越深越复杂,相对而言越有利
3、盾构缺点:5条
不行:浅、劳保要求、小曲线、防水、地陷
(1)太浅不行
(2)劳动保护环境不好
(3)急曲线小半径不行
(4)防水不太好
(5)地陷不能有效避免
4、高架桥设置p95:光声波振 遮光、噪声、防止电磁波干扰、降低振动
5、泥浆性能:黏密含p: 黏度、相对密度、含砂率、ph
注意:盾构泥浆,多一个过滤特性
6、基坑变形,男人刚性三角裤,女人柔性凸出
刚性三角变形,柔性是中间凸出来
7、基坑变形主要控制方法:5条:加深、加刚、加固、降水、随挖随撑
(1)增加维护结构和支撑的刚度
(2)增加围护结构的入土深度
(3)加固被动区土体
(4)控制降水
(5)减少开挖时间,随挖随撑,缩短暴露
8、坑底稳定控制:4条:加深、加固、降水、底板
9、基坑异常:6条 剧变、增大、渗漏、异响、异常、失稳
(1)围护结构变形加剧
(2)支撑轴力突然增大
(3)围护结构或止水帷幕渗漏
(4)基底异常
(5)围护异响
(6)边坡失稳征兆
10、边坡处理,稳定,不需要太多区分,主要处理手段有:放坡、刷坡、降水、护面、护坡、坡顶卸载、坡脚压载之类,如有案例补充几句就行
11、降水技术选择根据:渗水护土环:渗透性、降水深度、支护结构、土层情况、周围环境
12、降水方法选用选择点易混淆。注意:
(1)轻型井点3m一级。
(2)管井(深)
(3)喷射井点(又大又深)大指的是渗透系数大。知道这3点基本能区分。
13、井点布置三个6米
注意:1.0-1.5m0.8-1.6m0.9-1.2m,(这几个数据并非固定,造价考试数据就和这里不同),所以猜测考选择倾向不大,
而在案例题目中其中一问:
降水井点如何布置?
答:因本工程宽度4米,深度5米,故采用单排轻型井点。
四分题目一般拿了2-3分
还有两分就是上面写的几个数据1-2分
14、隔水帷幕和降水井布置,好多人说难区分,你只要记住,如果隔水帷幕到隔水层,那么降水肯定在里面(在外面你降不了里面的水,白费劲)
15、盾构施工适用条件:5条
地质软,埋深6m, 能作井,周边:横1、竖1.5,长度300m+
16、施工现场平面布置,自己画个图逐一点数几遍就能记住:
井棚墙、运堆浆、水电道
17、洞口土体加固目的:3条:洞口稳定、盾构周边稳定、保护周边物
18、初始掘进任务:5条
收集2数据 判断3压力 测量位置、把握方向、提供依据
(1)收集掘进数据、地层变形数据
(2)判断土压、泥水压、注浆压力、注浆量设定
(3)测量盾构和衬砌的位置
(4)及早把握盾构掘进方向控制特性
(5)为正常掘进控制提供依据
因轨道交通、盾构部分好久没出案例,而且此部分内容增加很多,所以加强复习。
19、土压式盾构理想地层的土特性:塑变好、软塑、摩小、低渗
(1)塑性变形好
(2)流塑至软塑状
(3)内摩擦小
(4)渗透性低
20、4个改良材料矿物系、界面活性剂、高吸水性树脂系、水溶性高分子。
注:我国目前常用前两类,防选择混淆
21、真圆保持非常重要:进精降水。(进北京去降水)
进度、精度、沉降、止水
提高施工速度、隧道尺寸精度、减少地层沉降、止水性
22、注浆材料的性能:8条:4性+离析、早强、收缩、环保
4性:流动性、阻水性、充填性、黏性 好!
(1)流动性好
(2)阻水性高
(3)适当黏性,不漏不回流
(4)良好充填性
(5)注入不离析
(6)具有高于地层土压的早期强度
(7)注入后体积收缩小
(8)不污染环境
23、二次注浆作用
(1)补一次未充填
(2)补收缩引起
(3)防地层松弛为目的
注意1、2为目的补的是同类浆液,3目的为化学浆,
巧记:(12)补同浆 松化浆(松花江)
24、掘进控制测量:7条
3个角、2个位置、行程+间隙
倾角、转角、偏转角、盾构位置、衬砌位置、千斤顶行程、盾尾间隙
25、盾构5阶段:(1、5—首尾)降 (2、3、4—中间)隆或降
26、p138的表,选择热门考点
考前看下注意以下几点:
(1)侧洞=双侧壁、柱洞,啥都不好
(2)中洞、crd沉降好点、其余也不好
(3)单侧、cd沉降较大、其他还行
(4)全断面、台阶、核心,好
另外施工顺序也要看下,如环形开挖预留核心土的1234顺序二建考过顺序选择。
27、支护与加固措施:注意区分隧道内、隧道外技术:
(1)隧道内:2超前、2注浆、仰拱
(2)隧道外:管棚、2地表、冻结、降水
28、锚杆类型:摩树中自砂
摩擦型锚杆、树脂锚杆、中空注浆锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆
29、冻结法优点:强高、封好、团好、污小
缺点:费钱
30、喷锚暗挖的防水重点:埋头穿2缝带:
预埋件、桩头、穿墙洞、施工缝、变形缝、后浇带
31、小导管的几个参数:3-5m长、30-50mm直径、300-500mm间距
注意以上都是“3-5”开头,只是后面的0不同,另外一个是100-150mm
32、小导管注浆材料:水泥、细泥、改玻、泥+玻
砂用玻、卵用泥
33、p145注浆工艺:砂劈裂、sp,简单记忆sb
粘土劈裂、电硅,np简化nb电(点)
淤泥用高压,压淤泥、压泥(压你)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报