土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱抗剪不过(非节点核心域)

框架柱抗剪不过(非节点核心域)

发布于:2013-11-20 11:13:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个地下工程,室内0.000,室外南边降-0.6m,室外西边降-1.5m,建筑物在三种标高处交接处的柱子,受剪不过,柱子调成1x1m也过不了,原因是什么呢?怎么解决呀??

2.jpg


3.jpg


1.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • raymond0217
    raymond0217 沙发
    高差不大的话,按平层建模,错层节点按加腋处理就行了。
    高差很大,极短柱肯定要加强
    2013-11-21 17:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 板凳
    那这种一般怎么处理呢!?
    2013-11-21 14:26:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个女儿墙大样该怎么画

由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la

回帖成功

经验值 +10