大家好,最近在验算一批轻钢厂房(在既有轻钢厂房屋面安装光伏板,厂房基本是05年以后建的,暂且不考虑厂房实际施工情况),验算结果不堪入目啊,大部分都通不过,尤其是柱面外稳定和屋面檩条。
对于屋面檩条,大部分是简支C型,C180或200x70x20x2.0,柱距6.0以下设一道拉条,6.0米以上两道拉条。屋面板为单层压型钢板,现在檩条强度和稳定均不够(暂且不管变形),大侠们,实际工程中,应该怎么加固,采取什么措施保证结构的安全?