土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁下部钢筋机械连接问题

关于梁下部钢筋机械连接问题

发布于:2013-11-20 07:59:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近遇到一个问题,梁下部钢筋在柱内直螺纹接头的问题。结构正好是8.4m的梁,这样的话加上锚固长度,钢筋总长度正好9米多一点。而我们这边只进场9m的钢筋,下料师傅为了省料就在9m钢筋上用直螺纹加了一段钢筋,这样的话这些接头全部位于柱内。我有两个问题,首先在这个位置连接是属于机械连接还是锚固,其次这样做有什么危害?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yeslinkin
    yeslinkin 沙发
    套筒连接时几级连接,不是一级连接要考虑钢筋接头离上一层结构面尺寸,101图集都有要求的,还有就是注意接头百分率,图纸有要求根据图纸
    2014-04-30 14:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师5041
    攻城师5041 板凳
    不符合施工规范要求,
    2014-04-29 10:51:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 怎么配筋啊

这阳台悬挑端上部筋是按集中标注的配筋,还是按框架梁支座边的啊

回帖成功

经验值 +10