TN-S系统问题

发布于:2013-11-19 20:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问TN-S系统有没有强制装漏电保护器,

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • aaa1354439
    aaa1354439 沙发
    TN-S系统,主断路器设置四段保护(接地故障保护设置为1200A),而末端又没有漏保(空开In=300A),如果末端一旦接地,主断路器应该一定脱扣跳闸。
    这时是取消主断路器的接地保护设置,还是..........?
    2013-11-20 20:05:20