施工方反应:
1、柱子 :拆模后外观质量不错,但过了一段时间后表面出现了很多小坑,然后小坑的表皮脱落了(见照片)。推断是混凝土的问题,想请教各位高手,这是具体是什么原因?
2、梁:梁外表皮剥离、脱落(见照片),是振捣过度造成的吗???


想请教各位高手

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 李霞
    李霞 沙发
    碱骨料原因?或刚浇筑的混凝土正遇到急冻条件?混凝土的颜色有点太浅,砂子里粘粒含量较高?
    2013-11-24 15:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • glzhang
    glzhang 板凳
    商品混凝土
    2013-11-20 09:49:20

    回复 举报
    赞同0