土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 二级建造师市政实务全书数字全整理总结版(一)

二级建造师市政实务全书数字全整理总结版(一)

发布于:2013-11-19 16:33:19 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
强度:
1、 切缝法施工,当混凝土强度达到设计强度25%~30%时方可切缝。
2、 混凝土路面达到设计强度40%以后,可允许行人通过。
3、 普通硅酸盐水泥配置的喷射混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配置的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。
4、 混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%。
5、 对孔道已压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不应低于设计强度的75%。
6、 跨径≤2.0m的板时,混凝土强度达到设计强度标准值的50%、跨径为2.8m的板、梁,混凝土强度达到设计标准值的75%,方可拆除。
7、 封底一般先浇一层素混凝土垫层,达到50%设计强度后,绑扎钢筋,浇筑上层底板砼。
8、 待底板混凝土强度达到70%后,对集水井停止抽水。
9、 大型沉井达到100%,小型沉井达到70%时,方可进行拆除承垫木工作。
10、 预应力筋放张时,混凝土强度不得低于设计强度的75%.
11、 封锚混凝土的强度一般不宜低于构件混凝土强度80%,且不得低于30Mpa。
12、 对后张预制构件,压浆强度一般不应低于压浆设计强度的75%。
13、 冬期施工期间,当采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的混凝土,抗压强度未达到设计强度的30%时,当采用矿渣硅酸盐水泥配置混凝土,抗压强度未道道设计强度的40%,混凝土不得受冻。浸水冻融条件下的混凝土开始受冻时,不得小于设计强度的75%。
14、 当收件跨度≤8m时,在混凝土强度符合设计强度75%时,方可拆除。当构件跨度>8m时,在混凝土强度符合设计强度100%时,方可拆除。
温度
1、 出厂摊铺温度135-170.。沥青碾压开始温度120°——150°,终了温度55°——85°。
2、 热拌沥青混合料路面表面温度低于5°,方可开放交通。
3、 普通沥青混合料施工温度宜在135°—170°之间。
4、 改性沥青比普通沥青料施工温度高10°—20°。
5、 水泥混凝土路面施工气温在20°—29°。
6、 气温低于5°,不应进行喷射作业。
7、 后张法预应力砼采用蒸汽养护时,其恒温应控制在6°以下。
8、 大体积混凝土的浇筑温度不宜高于28°。
9、 压浆过程中及压浆后48h内,混凝土的温度不得低于5°,否则应采取保温措施;当气温高于35°,压浆宜在夜间进行。
10、 控制混凝土优先采用加热水的方法,水加热温度不宜高于80°,骨料加热温度不得高于60°。
11、 拌制设备宜设在气温不低于10°的厂房或暖棚内。
12、 混凝土拌合物入摸温度不宜低于10°
13、 拆模时混凝土与环境的温差不得大于15°,当温差在10°—15°时。拆模后的混凝土表面采取临时覆盖措施。
14、 采用外部热源加热养护的混凝土,当环境气温在0°以下时,应待混凝土冷却至5°以下后,方可拆模。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xcdme
    xcdme 沙发
    这么好的东西怎么没人顶,楼主我顶你!!!
    2014-01-02 16:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • jinseyudian
    jinseyudian 板凳
    · 桥梁工程
      1、p39的概念只能用图来理解,11年考过单选。
      2、单5多8是涵洞。单位m
      3、三个土压力:被大主小静佳
      4、混凝土振捣为准:不泡、不沉、有浮浆
      5、p47荷载:7个可以从这些角度分析:
      静:自身、新浇筑、人材机
      动:振捣、冲击、测压
      外:风雪、保温
      6、验算模板、支架、拱架的刚度:3挠度,2变形。
      挠度:1/400、1/250、1/400;变形:1.5mm,l/500、b/500。
      7、横撑:小于5m两道、大于5m2米一道
      8、拆模:先支后拆、后支先拆、横向同时、纵向均衡、侧模张前,底模力后
      9、后张预应力:先穿要抽,后穿要通。
      10、70%,7d;40-70%,15d(70/4);40%,20d
      11、孔注浆、包括施工缝、后浇带,都是在孔、缝最大的时候浇筑
      12、预应力筋的长度:8个:6个长、接头、回缩
      6个长:孔道或台座、锚夹具、千斤顶、冷拉伸长、张拉伸长、外露(要想象记忆)、焊接接头或墩头预留量、弹性回缩值。
      13、后张预应力锚具和连接器分为:握支夹锥
      握裹、支承、夹片、锥塞
      14、高强混凝土的矿物掺合料:煤渣沸硅
      优质粉煤灰、磨细矿渣粉、磨细天然沸石粉、硅粉
      15、成桩方式分为:干爆泥管。
      干作业、爆破、泥浆护壁、沉管。
      16、导管要求按照管子的“长短、粗细,偏差,压力,连接”来记忆
      17、p62,盖梁的孔道压浆强度时达到设计强度,拆底模。与其他的区别。
      18、支架法现浇预应力混凝土连续梁:6条:3地基、弹、非弹、拆模
      地基承载力、地基排水、地基防沉降、弹性、非弹性变形、拆模措施。
      19、移动模架浇筑预应力混凝土连续梁:5条:
      长度,尺寸,质量、安全,缝,预应力。
      20、挂篮:5条:质变倾限锚
      质0.3、0.5、0.7,变20mm,倾限锚222
      21、连续梁合龙、体系转换支座反力调整:8条
      一般介绍2m、合龙前3条(间连压)、合龙时4条(砼温转调)
      22、高程控制:拱变高温。预拱度、变形、标高、温度
      23、施工技术、施工方案简介:任何施工技术方案都是从准备(现场、技术、人员、物质、交底)、到施工(施工注意各细节)、到最后成型。主要注意下这个顺序和几个特别注意点,可以应对所有方案类问答。
      24、钢混结合梁工艺流程:焊、架、梁、预制或者现浇(模板、钢筋、浇筑、养护张拉、拆除),任何市政工程你可以不熟悉现场,可以没做过,但是至少要看一些图片或者视频,当然如果工艺流程记住,知道几个特别注意点,这样已经达到内行水平。(12年考试猜到考流程,结果考了个无粘结预应力水池,没考这个,反正工艺流程不一定要死背,但要了解。)
      25、钢混结合梁施工技术要点:8条:
      材料,方案,检测,浇筑,抹面,监测、预案,强度、张拉收工
      或者:浇筑前3条,砼2条,浇筑时1条,拆1条,共8条。
      26、p72钢梁制造企业提供文件:8条
      三证、两图、两焊缝、试验、试拼、试板、清单,按这个再扩充两次就知道了。
      27、钢梁城区安装方法:6条,分成三组记忆。
      支架、拖拉(架设法),
      悬臂、缆索吊机(拼装架设法),
      门架、自行式(吊机整孔架设法)
      28、钢梁制作安装质量验收主控项目:5条:分为材料要合格,施工要合格
      材料质量:钢材、焊材、涂装(油漆)、紧固件
      施工质量:除锈、焊缝、涂装
      29、斜拉桥主梁施工方法:平顶支臂。
      平移、顶推、支架、悬臂
      30、箱涵顶进启动:6条:
      专人,0压力(空转),0.1倍,5-10mpa,0.8倍,正常。
      31、补充:(1)降水施工的,基本都是降到施工面以下500mm,一般围堰也是水位高500mm,甚至造价考试防水也是500mm,
      (2)关于顶进检查的,包括顶管、箱涵顶进:后背,顶铁,千斤顶,油压系统,高程,进程,位置等测量,并且随时监测随时反馈。

    2013-11-19 16:36:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册建造师

返回版块

15.55 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一级建造师《法规》重点内容解析——合同的权利义务终止(3)

合同的权利义务终止四、合同因提存而终止  提存,是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明,或数人就同一债权主张权利,债权人一时无法确定,致使债务人一时难以履行债务,经公证机关证明或人民法院的裁决,债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。  提存是债务履行的一种方式。如果超过法律规定的期限,债权人仍不领取提存标的物的,应收归国库所有。  自提存之日起,债务人的债务消灭,债权人的债权得到清偿,标的物所有权转归债权人。根据《合同法》第103条,自提存起,标的物毁损、灭失的风险也转归债权人。

回帖成功

经验值 +10