正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
天正电气
4.57 万条内容 · 396 人订阅
阅读下一篇
用cad自定义线型后,横线中的文字回随着线宽的变化而被加粗,有没有方法能够解决这个问题。只使得横线加粗,而中间的字没有变化? 比如 ---- F ---- 如何让F不随线宽的变化而被加粗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
小小菜
沙发
lancerzy 发表于 2013-11-21 09:45 算的是箱子的进线 还是某一出线?4802255首先感谢版主的耐心回答,我有2个问题:附上一张图来询问吧,6KW的入户箱就是箭头所指的那个系统图。打比方我要不知道的情况下算BV-3X10-PC32-FC,WC这根导线的截面,我用天正软件选择上一级的整定电流是按照1号位置而不是2号位置的断路器吧.整定电流我理解的是上下级动作电流,所以天正导线截面校对,上一级整定电流选的是断路器的额定电流40A而不是壳式电流63A,不知道理解的是否有错。再次感谢版主哟~因为以前都没有校对过截面里面的整定电流,都是直接按照天正截面或者校正了电缆的载流量,但是换成14后发现大了1级,才开始校对,很多不懂,所以请教各位友友了~
2013-11-21 12:08:21
赞同0
-
lancerzy
板凳
小小菜 发表于 2013-11-20 15:58 那请问一下整定电流是按照这根导线前面那个断路器或者隔离开关来确定的吗?是通过他的壳式电流还是额 …算的是箱子的进线 还是某一出线?
2013-11-21 09:45:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报