土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 对于止水钢板穿柱,箍筋如图处理怎么样,感觉除了好看没用

对于止水钢板穿柱,箍筋如图处理怎么样,感觉除了好看没用

发布于:2013-11-19 15:44:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
zsgb1.png
对于止水钢板穿柱,箍筋如图处理怎么样,感觉除了好看好像作用不大。焊接呢

zsgb1.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    不建议焊接,一般止水钢板较薄,3mm,如果在考虑钢板负公差,焊接容易烧穿。建议将断开的箍筋在止水钢板上下位置补充上去
    2013-11-25 13:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • ysccss
    ysccss 板凳
    大部分都是采取断箍筋的做法,毕竟止水钢板的作用断了就完全没作用了,箍筋断几根影响不大,焊接上多少起点作用吧,虽然比不上不断的,但是50%以上的功用是有的。
    2013-11-25 10:30:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多