冲孔灌注桩未入岩,但静载试验合格怎么办?
冲孔灌注桩未入岩,但静载试验合格怎么办?
桩设计为冲孔灌注桩,甲方给的地勘报告是三年前做的,入岩、终孔取样均符合地勘报告的岩石特性,深度也与地勘报告吻合,后抽芯检测,桩基全部没有入岩,只打到碎石填土层,动测做了,大多为一类桩,静载也做了,达到承载力要求,但地勘、设计以未入岩不签字,怎么处理啊?
发布于
2013-11-19 15:08:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
21centuryflying
这是很麻烦的事。我就不明白终孔是怎么检测合格的?地勘单位是不是自己在打自己的脸?或者是地勘单位根本没有参加验孔?
2018-08-30 10:36:30
来自 PC
评论
举报
jack_1234
我现在也遇到这样的问题,像这些主要是哪方的责任,设计、施工、监理