土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!急!急!大并联暖气不热,急死我了!求助各位高手!

急!急!急!大并联暖气不热,急死我了!求助各位高手!

发布于:2013-11-19 00:30:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 ycx0429 于 2013-11-19 17:45 编辑

大家好!我家才买的经济房,由于资金有限,工程带的大并联管路就没舍得换掉,只是换了暖气片,依然采取了并联形式,我家5组暖气按照入户次序排列如下:
1.南卧6030, 600高 12柱;
2.卫生间 小号背篓;
3.北卧6030 ,1.5米高 5柱;(暖气离地面600高,管道入墙)
4.北厅6030 ,1.8米高 7柱;
5.厨房8050 ,600高 5柱

全家都没有装温控阀 支路和干路一样用的也是6分管

现在我家暖气的问题是:首尾的暖气片非常热,中间北厅和北卧的暖气片只能说是有点温远远达不到要求,小背篓温度适中


下面的图片是离地600高的北卧暖气片,它最不热

IMG_0499.jpg

我的第一个问题是: 为什么会出现这样的状况,怎样解决??

邻居们给了我一些方案:
方案一:都装上温控阀,然后挨个调试就行。
方案二:就算装上温控阀也照样不热,反正只有五组暖气,不如索性都改成大串联,大串联从不犯病。

如果选择方案二改成大串联的话,下图是通向最后一组暖气的管路,无奈最后一组暖气在厨房,支管是4分压在地砖下面无法更换,我的第二个问题, 有两段4分管路改成大串联后是否能影响整个串联系统使之阻力加大?会产生多大的影响?
IMG_0265.jpg

恳请各位坛友帮我解决下这个棘手的问题,我在线等,上老火了!



IMG_0499.jpg


IMG_0265.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1514083396917

    这是一水工干的供暖小系统,外行,

    2017-12-24 11:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1448181739669
    2015-11-22 16:42:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

令人抓狂的地暖噪音依然如旧,急盼帮忙!

各位大家好!我家地暖噪音很大,去年多次维修及换单元管道无效,随着供暖温度的增高,噪音也越来越大。我们单元西户都有噪音,东户一点没有。我多次找开发商,提议找循环泵的原因,他们一直没找,我家墙体多处裂纹,与共振有关吗?多谢大家帮忙!

回帖成功

经验值 +10