土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 展厅的消防和自喷相关问题

展厅的消防和自喷相关问题

发布于:2013-11-18 21:14:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个二层的民用建筑展厅,层高均为5.1米,市政管网水压为0.30Mpa,按照规范应设消火栓和自喷系统,疑问如下:
(1)屋顶是否需要设置消防水箱?
(2)自喷可以从市政直接引水吗,是否需要设置水泵房和消防水池?
(3)中间部分一/二层相同,喷头只在二层布置可以吗?
请各位大侠指点!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghaoyu1220
    wanghaoyu1220 沙发
    看水压的,市政的压力足够就不用设水箱了。中间挑高的要看具体高度,一般按自喷规范最大高度是12m,上海这边可以是18m
    2013-11-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小方
    小方 板凳
    看看规范设置消防水池的条件。如果水压足够,水量充足且两路市政进水可以不设置,这种系统叫常高压系统,其他都必须设水池和泵房,叫临时高压。
    一、二层相通的中庭高度没有超过12米,可以按照自喷规范8~12米的大空间设置喷淋,喷头间距不超过3米,超过12米才设置其他的水炮什么的代替
    2013-11-25 19:36:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

亲们,问一下你们谁有天正给排水视频?

亲们,问一下你们谁有天正给排水视频?是比较系统的绘画高层等一系列的,不是简单演练的那种,要是有可以谈谈

回帖成功

经验值 +10