土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 带强起线的消防应急灯的接线分析

带强起线的消防应急灯的接线分析

发布于:2013-11-18 19:06:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


图2 的左边接强启线是不是多余了?
带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和 带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为 已经有一根强起线直接接 灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。


















功能特点:
基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。
单极性设计:同普通墙壁开关(二线接驳),且负载能力200W
全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.
无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命,无触点,开关无火花.
自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可调节在任意光线下感应或全天候感应).
自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.另有不可连续延时方式(可选).
延时时间可调:16秒-350秒(也可根据客户要求订做,订做范围零点几秒至30分钟).
超低功耗:开关自身功耗<0.05W/h,比其它品牌同类产品更加节电..
防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害.
消防应急功能:当遇到火灾等紧急情况时,利用“远程消防控制”功能使所有灯强制点亮,保证紧急情况的照明。(需专门铺设一条消防控制线)
电性参数:






感应方式
被动式
工作电压
110V-AC240V(50Hz/60Hz)
感应原理
人体红外
自身功率
<0.05W/h
感应距离
7米
负载能力
200W
感应角度
140度圆锥角
负载范围
白炽灯,节能灯,日光灯
光控感应
5LUX-500LUX(可调)
环境温度
-20℃—+50℃
适用范围:
走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能,同时可用于防盗等用途。
接线图示:


8AB)L4`4A35(6%(HOHGT]WG.jpg


H7CM7$7_)L0YHD_7RH]8V_U.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 归心2017
    归心2017 沙发
    施工质量不错
    2017-03-22 13:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • wilsonhuang
    wilsonhuang 板凳
    感谢楼主资源共享
    2017-03-18 19:45:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于人防工程的疑问?

人防工程中接线盒必须是专用的人防密闭接线盒吗?普通接线盒不行吗?

回帖成功

经验值 +10