一般在塑壳断路器 的面板写有,比如:RDM10—60/3310 下面有一句额定电流40A ,瞬时脱扣电流10In,那它的整定电流是多少?60A指什么电流?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    RD——人民电气集团
    M——塑壳断路器
    10——设计序号
    60——断路器壳架等级电流Inm,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
    3——极数
    310——分励脱扣器

    40A——断路器的额定电流In,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中等于断路器的长延时整定电流Ir1。
    10In——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl左右可调,你选择的断路的瞬时整定电流为400A,属于配典型断路器。
    2007-09-29 08:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • sctvcdx
    sctvcdx 板凳
    60A是指该断路器的额定电流(通断能力),而40A是指该断路器的过载保护的整定值(脱扣器),既In,10In指的是瞬时短路电流的保护的整定值,既长延时和短延时。
    楼上的,10In是指瞬时脱扣电流为400A.
    2007-09-28 23:22:28

    回复 举报
    赞同0