土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 660v电压线损计算?

660v电压线损计算?

发布于:2013-11-18 16:02:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已知:电机功率是220kw,额定电压660v;电缆长540米,截面积为3X185平方毫米。计算线损?

采用图一所示公式,有图二查找电抗值,R=0.121,X=0.070,有图一公式计算出线损为0.565%,大家看看有什么问题,请指出

图1.jpg


图二.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    我爱拼搏 发表于 2013-11-20 07:59 能否把公式依据给出来啊,请指教上面公式是按《工厂供电计算口诀》推出来的,2.5铝线20-1,是说2.5的铝线20KW.M负荷压降是1%。压降计算公式是:压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20-1;截面加大荷矩大,电压降低平方低;三相四线6倍计,铜线乘以1.7感抗负荷压损高,10截面以下影响小;若以力率0.8计,10上增加0.2-1。自己理解吧。。再教你一招:对于660V这一电压等级来说功率因素在0.6-1之间的185的电缆电压损失时没KW.KM在0.045-0.027之间。。自己初步估算下吧。应该在5.4%-3.2%之间。。。
    2014-01-17 15:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱拼搏
    我爱拼搏 板凳
    红苹果 发表于 2013-11-19 22:29 1、220X540 = 118800 KW.M2、185/2.5 X 20 X (660/220) X (660/220)^2 X 1.7= 67932 KW.M3、118800/679 …能否把公式依据给出来啊,请指教
    2013-11-20 07:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架开关无顾跳闸?

配电房用了6年,上二日主干线被水淹了,其他分路开关没有跳闸,直接跳了配电房总开关,跳闸复位后,又可以合闸上了,总开关为常熟的CW2(三段保护),没有漏电保护功能。变压器没有过载,变压器800KVA,总电流才去到时800A左右。以前都一直用没有跳闸。现在一天大概跳两次,有时白天跳闸,有时晚上4,5点钟跳闸。

回帖成功

经验值 +10