正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
配电房用了6年,上二日主干线被水淹了,其他分路开关没有跳闸,直接跳了配电房总开关,跳闸复位后,又可以合闸上了,总开关为常熟的CW2(三段保护),没有漏电保护功能。变压器没有过载,变压器800KVA,总电流才去到时800A左右。以前都一直用没有跳闸。现在一天大概跳两次,有时白天跳闸,有时晚上4,5点钟跳闸。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
我爱拼搏 发表于 2013-11-20 07:59 能否把公式依据给出来啊,请指教上面公式是按《工厂供电计算口诀》推出来的,2.5铝线20-1,是说2.5的铝线20KW.M负荷压降是1%。压降计算公式是:压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20-1;截面加大荷矩大,电压降低平方低;三相四线6倍计,铜线乘以1.7感抗负荷压损高,10截面以下影响小;若以力率0.8计,10上增加0.2-1。自己理解吧。。再教你一招:对于660V这一电压等级来说功率因素在0.6-1之间的185的电缆电压损失时没KW.KM在0.045-0.027之间。。自己初步估算下吧。应该在5.4%-3.2%之间。。。
2014-01-17 15:50:17
赞同0
-
我爱拼搏
板凳
红苹果 发表于 2013-11-19 22:29 1、220X540 = 118800 KW.M2、185/2.5 X 20 X (660/220) X (660/220)^2 X 1.7= 67932 KW.M3、118800/679 …能否把公式依据给出来啊,请指教
2013-11-20 07:59:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报