小区室外挖电缆沟,强电弱电可以共电缆沟吗?如何布置?另外电缆沟还需要设置手孔或人孔井不的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jcgpiao
    jcgpiao 沙发
    建议强弱电不要共沟更不能共井。因为弱电种类较多,比如电信、有线电视、可视对讲、监控、广播、电梯五方对讲、消防线缆等,有些需要考虑干扰问题,有些需要考虑防火。一般弱电线缆通过管群敷设。还有电力部门也不愿弱电与其共沟,即便有分隔估计也不行。
    2013-11-18 17:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    共用电缆沟或者共用检查井 从设计角度来说只要有一定间距都是可以共用的,但是实际使用通常都会要求分开,因为都是属于不同的单位,电力局,电信局,等等,后期维护容易扯皮一般要求分开
    2013-11-18 16:20:18

    回复 举报
    赞同0