为保证过滤器的反洗水量,反洗管的选择大家是怎么做的。有的做法是从反洗反排阀门处变径,将管道变大,有的做法是直接将罐子的进出口法兰就变成大的以满足反洗水量。请教大家是怎么做的,有没有必要将罐子的法兰口变大。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    在进出水口就应该变了,要是客户不懂可以是怎么省钱怎么做,可能效果不太好了。:):):):):)
    2013-12-18 09:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • wt2020919
    wt2020919 板凳
    将进出罐体的法兰变大,若是不变的话因为反洗的水量很大,而罐体的进水口小,这样流速势必会很大。对滤料的冲洗叫集中,冲洗效果也没有那么好。
    2013-12-17 15:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教多介质过滤器的问题?

3台多介质过滤器,2用1备,单台产水量45m3/h。请问过滤器正洗时需要的流量是否应该加到原水泵的流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵设计流量应该为多少呢?如果单台过滤器24小时反洗一次的话,实际生产当中,24小时内共有几台过滤器反洗呢?1台还是2台?谢谢各位指教