土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩气举反循环的气管根部一般在什么位置

灌注桩气举反循环的气管根部一般在什么位置

发布于:2013-11-18 10:50:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程灌注桩采用气举反循环清孔,施工单位讲气举反循环的气管一般在离底部的1/3位置,个人感觉好像这样能否把底部的沙子带上来就感到怀疑。所以个人觉得气管根部应该到底或者离根部有1~2m距离就可以。这样才能将根部的含砂率进行控制。不知对此有无理论依据或规范要求。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljz728
    ljz728 沙发
    施工单位说的有道理的,一般气管的深度是0.6倍的孔深。
    其实,你不用去管那个,只要管好沉渣厚度就可以。
    测沉渣可有技术含量了。
    2013-11-18 20:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • rezbin
    rezbin 板凳
    导管下放深度以出浆管底距沉淤面300~400mm为宜,风管下放深度一般以气浆混合器至泥浆面距离与孔深之比的0.55~0.65来确定。