土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜微断炸裂

电容柜微断炸裂

发布于:2013-11-18 10:31:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故现场情况,用户一台低压无功补偿柜内配置隔离开关HD13BC-600/31,微型断路器DZ47-63A/3P,接触器CJ63-63/3P,电容器30KVA。微型断路器炸开,隔离开关没有合到位,触头拉弧。事故原因分析是隔离开关拉弧引起,现场更换了隔离开关,微型断路器。现次送电时微型断路器又炸开了。现次查找原因,一只接触器绝缘下降。请教一下是不是因为接触器绝缘下降,微型断路器不能脱扣引起的微断炸裂?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • aut26506432
    aut26506432 沙发
    应该是接触器短路故障,详情搜索深圳市奥特电器有限公司联系技术部。
    2013-11-21 16:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • dongge6666
    dongge6666 板凳
    xing16 发表于 2013-11-18 14:15 电容器末投入,检查有一只接触器绝缘降低,所有出线负荷末接入就是接触器短路故障哈,而且接触器应该选用专用接触器,比如CJ19系列
    2013-11-19 10:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统设计最新规范GB50116-2013

住房和城乡建设部于2013年9月6日批准《火灾自动报警系统设计规范》为国家标准,编号为GB50116-2013,自2014年5月1日起实施。 不过,在2014年5月1日前,还是用GB50116-98,大家注意了!!!

回帖成功

经验值 +10