低压三相四线制电能表的相序问题!

发布于:2013-11-17 15:57:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去给三台箱变送电,其中两台箱变的低压三相四线制电能表显示逆相序告警,一台正常。用相序表测量故障的相序显示逆相序!安装方说他们的高压电缆的相序没错,不让动电缆,最后我们厂家只能把电能表的AB两相的电压和电流都换换,调过以后电能表显示正常。回来后一直在思考原因。是电缆确实相序弄反了还是其他的原因?求指点

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我也遇到过,是二次电压接错,遇过很多了。
    2013-11-30 11:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    mingyue198732 发表于 2013-11-20 15:59 意思是电压表内部错接线?外部三相相序颠倒就OK
    2013-11-24 09:43:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器越级跳闸问题

前天上午10点,我3号工业楼断电,到配电室一看,3号变压器(1000KVA)的配电柜的总断路器(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没发现异常,合闸上电,恢复生产。配电柜上的2级断路器共8个,最大的断路器In=800A,小的In=100A,都在合闸状态,车间的3级断路器没来得及检查。 我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右。 兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析。