土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 60千瓦选35平方电缆,那我能不能用两根16平方的代替

60千瓦选35平方电缆,那我能不能用两根16平方的代替

发布于:2013-11-17 09:08:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,售楼部用电

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cdleeyb
    cdleeyb 沙发
    省不了几个钱吧,何必呢
    2013-11-19 18:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • fchdzh
    fchdzh 板凳
    先计算电流大小 只要35的能满足要求 俩根16的并用也满足 俩根一定要并排敷设 距离不能过大 否则会消耗过多电能
    2013-11-19 09:06:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个传感器带动两个带电显示

我公司的10KV高压柜里一个传感器接两个带电显示,打耐压是只有一个带电显示亮,但分开接的话两个带线显示都没问题,是一拖二传感器容量不够吗?怎么解决