我一送10KV到变压器,高压进线柜跳闸是什么问题

发布于:2013-11-16 21:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
送电调试时,我一合上环网柜出线柜负荷开关,进线柜断路器瞬间跳闸是什么问题,变压器响了一下,10KV应该是到变压器了,而且变压器是空载的,电缆各种接线到完好,电缆变压器做试验都合格

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • chjs001
    chjs001 沙发
    定值下小了啊 没有躲过变压器的冲击电流
    2014-06-19 16:11:19

    回复 举报
    赞同1
  • 水中央
    水中央 板凳
    涌流过大,三相过流设置过小,导致保护误动作
    2014-06-19 16:04:19