土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 800KW制冷机低压配电选用电缆还是母线?

800KW制冷机低压配电选用电缆还是母线?

发布于:2004-11-21 18:28:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问现有10台730KW制冷机,20台110KW冷冻泵低压配电,选用6台2000KA变压器可否?800KW制冷机低压配电选用电缆还是母线?
如用电缆该用几根多大电缆拼接?如用母线怎么选择?
10跟母线在机房内架空安装是否合适?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • okjack
    okjack 沙发
    luzhluck,你好。
    请问采用高压电机要注意些什么?
    控制怎么做?
    2004-11-25 15:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • luzhluck
    luzhluck 板凳
    这么大的容量为什么不考虑用高压电机啊
    低压配线施工都麻烦
    2004-11-25 13:11:25