装在抽屉里多功能表电压回路采样取之断路器进线端,还是出线端?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    我看图纸,很多表都是直流电源的,所以无所谓装哪里
    2017-02-04 11:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主问的问题应该从二个方面考虑,多功能表只是为所在抽屉回路显示,电压信号只能跟随本抽屉的电压情况,所以,电压信号取自本抽屉的断路器下。

    如果需要记忆,则多功能表的电源应取在断路器前(一般表计,电源失电,数据将丢失),如果有记忆电源(自带电池),则无所渭。

    电源失电会丢失数据的多功能表,且需要记忆数据(一般情况不允许数据丢失)时,则需慎重考虑安装位置和所接电源。