土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Quick Introduction of New VD4 vs. Classic VD4

Quick Introduction of New VD4 vs. Classic VD4

发布于:2013-11-15 20:44:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Quick Introduction of New VD4 vs. Classic VD4
1.主要特征对比:


传统VD4断路器
VD4断路器
· 弹簧储能操动机构-平面蜗卷弹簧
· 非模块化设计
· 机械寿命30,000次
· 配组装式极柱或浇注式极柱
· 电气防跳回路
· 储能手柄外配
· O-0.3s-CO-3min-CO(标准重合闸操作循环)
· 脱扣器允许通电时间< 10s
· 弹簧储能操动机构-双压簧
· 全模块化设计(主弹簧内置于模块)
· 机械寿命30,000次;40kA 10,000次
· 配浇注式极柱
· 机械防跳装置
· 储能手柄内置
· O-0.3s-CO-15s-CO(快速重合闸操作循环)
· 脱扣器允许长期通电
2.额定参数
新VD4断路器的EL型操动机构目前所达到的短路开断电流为40kA,并且将只装配整体浇注极柱,故目前新VD4的最高额定参数为12kV,2500A,40kA。







Type of CB
Rated voltage
Rated current
Rated breaking
VD4 with Assembled Poles:
12kV
630…4000A
25…50kA
40.5kV
1250…3150A
25…31.5kA
VD4 with Embedded Poles:
12kV
630…2500A
25…50kA
40.5kV
1250…2500A
25…31.5kA
New VD4 with Embedded Poles:
12kV
630…2500A
25…40kA
注:4000A VD4由3150A 传统VD4(配组装式极柱)强迫风冷达到
12kV VD4额定参数覆盖范围示意表






12 kV
630A
1250A
1600A
2000A
2500A
3150A
25 kA
EL+EP
EL+EP
EL+EP
EL+EP
EL+EP
CL+AP
32 kA
EL+EP
EL+EP
EL+EP
EL+EP
EL+EP
CL+AP
40 kA
-
EL+EP
EL+EP
EL+EP
EL+EP
CL+AP
50 kA
-
CL+EP
CL+EP
CL+EP
CL+EP
CL+AP
说明:




EL+EP
n New VD4 = EL mechanism + Embedded Poles
CL+EP
n VD4 = CLassic mechanism + Embedded Poles
CL+AP
n VD4 = CLassic mechanism + Assembled Poles
3.外观比较



new VD4

old VD4
新老VD4的面板区别在于分合闸按扭排列不一样,新的为水平排列,老的为竖起排列.
新VD4断路器的计数器为合闸计数,不能做到分闸计数。
新VD4面板上的波纹只是视觉效果,没有散热作用.
新VD4操作手柄内置,老VD4操作手柄外置.
4.机构对比


老VD4采用蜗卷弹簧储能
新VD4采用压簧储能,便是表面看起来,结构仍然比较复杂,因为此款断路器的机构是由阿伯伯公司基于其低压ACB断路器的技术基础上开发而来的,所以看起来很紧凑,但复杂,对于后期维修不是很方便.
此图为VEP的断路器,左边为合闸模块,右边为分闸模块,看起来很清楚, 了解断路器机构的人基本很快就可以明白其工作原理.此机构在维修更换零件方面也很快捷,由机构与主轴之间没有紧固锁紧联结,而是靠接触联结,所以更换合分闸模块后,其机构特性不变.
5. 12kV传统 VD4和新 VD4断路器主要机械参数对照:
















名称
单位
传统VD4操动机构
新VD4操动机构
触头开距
mm
12+2.0 -2.0
12+ 0 -1.7
超行程
mm
4+1.0 -1.5
4+0.2 –0.7
平均合闸速度a )
m/s
0.8 - 1.1
0.85 - 1.2
平均分闸速度b )
1.5 - 2.0
1.0 - 1.3
触头允许磨损厚度
mm
≤2.0
触头合闸弹跳时间
ms
≤2.0
≤2.0
相间合闸不同期
≤2.0
≤2.0
相间分闸不同期
≤2.0
≤2.0
分闸反弹幅值
mm
≤3.0
≤0.5
分闸时间
额定操作电压
ms
33 - 45
40 - 60
65-120%操作电压
≤80
合闸时间
额定操作电压
55 - 67
60 - 80
80-110%操作电压
50 - 80
a ) 平均合闸速度的定义为:对传统VD4型操动机构,指开关动静触头刚合前30%行程内动触头的平均运动速度对新VD4型操动机构,指开关动静触头刚合前3.3mm行程内,动触头的平均运动速度。b ) 平均分闸速度的定义为:对传统VD4型操动机构,指开关动静触头分离后的15 - 60%行程之间,动触头的平均运动速度对新VD4型操动机构,指开关动静触头刚分后8.25mm行程内,动触头的平均运动速度。


这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这条属于强制规定吗?

“电缆连接在面板和门板上时,需要加塑料管和安装线槽”“柜门走线必须加线槽”这一条属于强制规定吗?

回帖成功

经验值 +10