土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力变送器示数波动大解决方法

压力变送器示数波动大解决方法

发布于:2013-11-15 17:50:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主题:水系统送回水压力波动大
设备:西门子300PLC、HUBA压力变送器、温度变送器、屏蔽双绞线
环境:车间室内机房,内有马达、变频器、空压机、冰水机,空调、风机等,噪音偏高,温度偏高
连接:压力传感器经过屏蔽双绞线直接连接至PLC引出接线端子,屏蔽线有接地

现象:同一电控柜内压力波动较大,变化比较快(0-0.8bar不停波动,实际压力为1.6bar),温度显示正常,

尝试方法:
一、重新布线连接后,回水压力波动变小,供水压力无变化,波动依旧;
二、重新铺设弱电接地线,波动范围无变化;
三、重新布线,屏蔽线多余部分盘成一盘,未裁剪,连接接线端子,数据传输正常(多余屏蔽线约20米,太短无效果)

怀疑为机房内干扰严重,计划增加滤波器,不知是否可行,有没有其它处理方法,请各位大侠赐教,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力传感器示数波动大

主题:冰水冷却水系统送回水压力波动大环境:车间机房,内有马达、变频器、空压机、冰水机等,噪音偏高,温度偏高设备:西门子300PLC、HUBA压力变送器、温度变送器、屏蔽双绞线连接:压力传感器经过屏蔽双绞线直接连接至PLC引出接线端子,屏蔽线有接地现象:同一电控柜内压力波动较大,变化比较快(0-0.8bar不停波动,实际压力为1.6bar),温度显示正常,尝试方法: 一、重新布线连接后,回水压力波动变小,供水压力无变化,波动依旧;

回帖成功

经验值 +10