我是新新手,想根据人家设计院已有的图纸建模学习,关于地下室嵌固不清楚,请教各位:
工程是超高层,图纸设计说明里已经说明了地下室顶板作为嵌固端,
那么我在建模分析时是不是就不需要把地下室建进去,只需要从首层往上建就好了?

全部回答(6 )

  • 不可不三戒
    我的观点:
    和刚度相关的指标,如周期、位移等,是不需要把地下室建进模型;
    和承载力相关的指标,如配筋,轴压比等,要把地下室建进去。
    稍复杂一点的工程,不要指望一个模型通吃到底,各种情况要用不同的模型。现在的一些审图老师,一味要求把模型建的又大又全,实际上这样并不见得能反映真实的情况。
    对于正常使用极限状态和承载力极限状态,可靠度规范的要求本来就是不同的。
    2013-11-22 08:27:22 来自 PC 评论 举报
  • liangbing1223
    是的,特别是底层轴亚比和墙体稳定性,如地下室不建进去,超不超是看不出来的!
    2013-11-22 09:16:22 来自 PC 评论 举报