土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构防火涂料喷涂的一些疑问

关于钢结构防火涂料喷涂的一些疑问

发布于:2013-11-15 16:48:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:
(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?
(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?
(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?
(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)
(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?
(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?
(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?
(8)喷涂时,工人是不是必须要站在升降机上还是使用简易的活动架子就可以了?
(9)对于防火涂料验收有些什么需要注意的地方?怎么算是喷涂合格?使用什么器具验收?
还望大家积极参与,还请做过具体施工的大侠积极给予意见~~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1491571967020

    室内厚行的,20个厚的,防火两小时,没有颜色,以料色。
    2017-04-07 21:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1491571967020
    我们是专业做防火涂料的,大枪,小枪,油漆都可以做,有需要的联系!
    2017-04-07 21:35:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm门式钢架设计

我在二维中模型建立完毕,在三维中用立面编辑的方式导入完成后,就出现了图片中所出现的问题,是什么问题呢?

回帖成功

经验值 +10