本帖最后由 ssj3881 于 2013-11-15 14:59 编辑
请教各位高手,我家中的暖气是水平双管系统,共7组暖气片,每个暖气片上仅留一个闸阀,DN20管子,编号1-7的暖气片,出现两端热,中间部分(4、5号)循环差,不热;当控制闸阀限流1、2号暖气片后,4、5号暖气片好转,但是6、7号暖气片变差。总之,很难做到1-7所以暖气片都好的情形。个人认为该系统设计不好,管路过长,近40米,管阻过大。有人建议改为两路循环,减少每路的管子长度,但大多管子都埋在地面砖之下,不易动工。我想从入户处只加接一热水管到4、5号暖气片之间,用来加强后面几组暖气片的热水压力,而其他不动,不知可行否?另外,想听各位高见,请给出更好的建议。谢谢!
另外,我从豆丁下载的文章,是否是针对我的循环系统的呢?


全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
ssj3881
沙发
我就一个角 发表于 2013-11-18 17:51 这是典型的同程式系统水力不平衡造成的,是因为,第4,5组散热器与第1,7组散热器之间的不平衡率过大。如 …谢谢!单管跨越式也是管路过长。
2013-11-20 09:59:20
赞同0
-
ssj3881
板凳
guoyinghua246 发表于 2013-11-18 15:29 请给出主管的管径,主管的管径DN20
2013-11-20 09:57:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报