土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 回气管爆振的原因

回气管爆振的原因

发布于:2007-09-20 15:27:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教各位:为啥单冻机的回气管道一旦停机就发生剧烈的爆振?大约持续10分钟,这是怎么回事呢??先谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ygw001
    ygw001 沙发
    估计是回气带液所致。

    工作时,液体蒸发后被压缩机吸去,现象不明显,停机后,液体接触到热机体,产生强烈沸腾,气体回冲吸气管,产生“爆震”,10分钟后,机体冷却,现象消失。

    估计:1.供液过量。
    2.回气管安装斜向压缩机。

    试验办法:
    停机前先关小或关闭供液阀。
    2007-09-21 20:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳
    如果靠低压保护的话,如果压力比较低,那么停机前会震动啊。
    停机后震动,共振?还是气体不平衡。
    2007-09-20 16:33:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教-WCDSX135B是哪个厂家型号

请教-WCDSX135B是哪个厂家的螺杆式冷水机组的型号,谢谢~

回帖成功

经验值 +10