锅炉房事故排风如何设计?
锅炉房事故排风如何设计?
一个独立的燃油锅炉房,三面有别的建筑,187平米,4米高,如何设计事故排风?是不是要那种在墙上的小风机就行了?要多大风量的风机呢?有没有计算公式、图纸之类的供我参考呢?谢谢~
发布于
2007-09-20 15:21:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yitaochen314
对头哈
嘿嘿规范还是有冲突的东西。楼上的兄弟看的真的很仔细哈
值得学习一下
2008-06-10 17:05:10
来自 PC
评论
举报
blackeye
高规4.1.2.9条:燃油锅炉房平时通风3次/h,事故通风6次/h。
锅炉房规范13.3.8条的要求是6-10次/h,但是锅炉房规范太老了,92年的,指导性已不强。
2007-09-20 18:46:20