土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组高压低[12].低压高7.5的故障?

冷水机组高压低[12].低压高7.5的故障?

发布于:2007-09-20 15:20:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台全新30匹水冷冷水机,开机电流20安,高压12,低压7.5,半封闭式压缩机[美国产
],用膨胀阀节流降压,加有油分离器,干燥过滤器,请问各位师付什么故障?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq84755013
    qq84755013 沙发
    请问楼主用配的膨胀阀是不是太大了 还是开得太大了?
    2009-04-11 13:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • vanlog
    vanlog 板凳
    活塞肯定不只一个,应该是阀片有部分坏
    显然高低压还是有压力差的,高压能打到12,就说明压缩机并非完全空载运行(若如此,则高低压应该完全一致)
    低压那么高,说明压缩机工作 不正常,结合高压的情况来看,就是高低压串通了,但不是完全串通
    2007-09-24 16:21:24

    回复 举报
    赞同0