土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调机房在防爆区内控制柜的选择

空调机房在防爆区内控制柜的选择

发布于:2013-11-15 11:31:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT7FEKHP2B_@7Q3ZTSR64U.jpg' />A这片区域有爆炸气体乙醇,B是室外 你们说空调机房的控制柜用作防爆吗 还有就是空调的控制柜放在别处可以不,希望有经验的大虾们给点意见,甲类厂房。


QQ截图20131115112521111111111111111111.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lrdyoo
    lrdyoo 沙发
    qq359879362 发表于 2013-11-15 11:39 靠A区域的墙全做防爆墙,然后取消机房通向梯的门,门开到室外向下的这边。空调机房的门窗离A区开门窗的最近 …谢谢 楼已经盖完了………. 从你的意思我知道指定给做防爆了,要不就把控制柜放到别的安全地区,谢谢
    2013-11-15 11:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    靠A区域的墙全做防爆墙,然后取消机房通向梯的门,门开到室外向下的这边。空调机房的门窗离A区开门窗的最近点大于15m.前提A区防爆区内气体比空气重。