工程从项目立项、科研报告、初步设计、设计、施工、业主接受管理,其中和我们息息相关的就是设计和施工两大部分,首先我们来说设计,对于我们来说设计是我们最先接触到的,同时也是施工的指导性文件。很多人会说我们为什么要提设计,跟我们没多大关系啊,我们做好自己的施工就可以了。
据有关资料显示,设计阶段将影响工程造价的5%~30%左右;项目进入实施阶段后,在保证既定施工质量的前题下,通过技术组织、施工管理等节约工程造价的可能性为10%左右。显然工程设计和工程实施阶段是影响工程造价的最主要环节,其中尤其以设计更重要。目前我国还没有工程设计法,对设计过程中造成的投资浪费缺乏明确的法制标准,因此,造成设计单位的设计人员只负责技术责任,不负经济责任;只重视设计产值进度和建筑工程的安全性,不重视工程造价的控制及技术经济分析,此外,按工程造价的比例计提设计费用,也是造成工程造价失控的重要原因。
那么从我们的角度来说就是投标报价要特别注意的一些问题,首先我们有个招标答疑,我们有时候不是追求问题越多越好,当然不是说问题多不好,是要精,与造价不相关的技术问题我们可以不用提,除非这个项目你铁定中标,一些无用的问题只会浪费我们的时间。第一,图纸提疑,也就是我们通常所说的招标答疑,我们要针对性的提出问题,考虑的就是和造价有没有关系,没有关系不要提。当然有特殊情况就是我们拿不准的技术问题,我们常常忽视掉,而给我们的报价以至于以后的采购造成很大的困难,现在我们有些设备或者材料供应商,让设计院写上他们所生产的物品,有些东西是有特殊要求的,或者某极个别的技术指标是他独有的。那么我们如果没有主要到就会造成很大的损失。例如电气工程里的配电柜经常会遇到外壳的处理方式,现在有一种工艺叫磷化处理,这种工艺就使柜体本身会增加不少钱,因为目前这种工艺不是所有厂商都能做,因此我们如果在询价的时候没有提出这样的技术要求,厂商按普通的柜体报了,那么将影响我们真实的报价,因此对于我们报价而言,技术要求一定要随询价单一起给厂家,随着社会进度,建筑行业有很多新的产品和工艺在产生,不明白的就一定去弄明白。第二是缺失造成造价不准,大的我们就不说了,那就是缺项,有时候把一个系统给漏了,当然这种情况比较的少见。在一个系统中漏掉一个小项我们就经常会发生,例如我们都知道电气工程中经常遇到重复接地的问题,这往往在设计说明中只有那么一句话,可是工作量可不小。在桥架里敷设40x4的镀锌扁铁作为重复接地,所有出入户的金属管道都需接地,这句话就很影响单项工程的造价。小的工程一两万没算,大的工程十几万就没了。因此我们要熟读设计说明及注意各张图纸所提到的相关要求。
设计影响我们工程的还有一个方面就是设计交底,设计交底也很重要,因为很多设备材料或者施工工艺是可选的,如果遇到设计院非得选用某个工艺,对于我们来说就非常的被动,因为如果选的不是我们擅长的,就会大量浪费我们的人力和物力;还有关系到使用的,有些问题不在答疑时解决掉,需要技术变更又找不到人签字确认,对于我们的工作进行也将造成很大的难度,我们都知道不是所有的设计院都很好沟通。我们来看看都有哪些问题。
1、接地系统的问题,我们正常使用的是TN-C-S系统,但是在一些特殊的地方我们需要用TT系统,也就是我们说的重复接地。例如在室外的路灯、草坪灯、动力用的排风机都需要重复接地,这样会让使用者有触电的危险,更加的安全。接地同样要注意规范规定的最小截面要求。
2、设备的使用系数,经常遇到的就是配电柜回路不够,容量不够,因为设计院只是按照某个厂家的产品,选择设备容量,不同的厂家存在着差异,同时小的设备往往被设计院忽视掉。例如检修灯、电子除垢仪等小的用电设备。
3、不同界别的电源要分开敷设,一级负荷的电源不能和备用电源敷设同一线槽内,否则得用隔板隔开。
4、关于消防电源的应急时间,一般是30分钟,但是有些特殊要求的地方需要90分钟,因此我们要特别注意这样的问题。同样要注意充电电源是不能经过开关后接入灯具的。
5、配电导线截面的问题,正常情况下我们按载流量选择就可以,但是注意多根导体共管槽敷设时的折减系数以及环境温度和土壤热阻系数不同时的校正系数。
6、有关消防切电的要求,不应通过过载保护装置切断消防设备供电;主电路中的热继电器只报警,不切断电源;主断路器只单设电磁脱扣器,不设热脱扣器;(注:不能采用微型断路器)
7、防雷问题,高度超过45m的建筑或者建筑突出物防侧击雷和等电位的保护措施,垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接。
8、节能要求,现在建筑越来越要求节能,虽然目前只体现在建筑上,但是不久的将来肯定会要求电气专业也要节能,我们可以关注相关要求。
9、关于临时用电特别提醒,末端漏电要求一定是30mA,不管是单项设备还是三相设备。
以上是设计相关问题,对于我们来说更重要的是施工问题,自从2002年颁布新的规范以来,施工图审查目的就是提高设计质量,保证工程建筑安全。
建筑安装工程经常遇到的施工问题有:
1、电源进户处应做总等电位联结。这个是我们常常忽视掉的,一般情况下是没有什么问题,但是遇到特殊情况例如累积或者瞬间产生高电压,有了等电位连接就不会造成人生伤亡事故。
2、动力配电箱应重复接地,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。由于配电柜底座或者与配电柜相连的桥架,往往我们会采取防腐措施,那么就大大降低了配电柜与底座以及桥架的可靠连接,有可能绝缘,那么其中一个带电都非常的危险,易发生触电事故。
3、防雷接地系统焊接,引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷;甚至焊渣不敲掉,不刷防腐漆,用螺纹钢代替圆钢搭接钢筋;甚至采用对焊方式连接钢筋。对于以上这些情况需要我们技术人员认真检查,绝不遗留一个。
4、采用薄壁管代替厚壁钢管,预埋深度不够,位置偏差;转弯处用电焊烧弯,进户管不采取防腐措施。
5、电线管敷设不符合要求,电缆管多层重叠,几根一起的紧贴在一起,在混凝土预埋深度不够,管子有死弯,凹痕等情况,进入配电箱,管口在箱内不顺,管口不齐,没有紧锁固定。
6、多股线没采用铜接头,与开关、插座、配电箱的接线端连接时,一个端子接几根导线,线头裸露,导线排列不齐,没有捆扎,导线的颜色与国标不一致。
7、箱体不平整,没有利用相关仪器较直,箱壳开孔不是机械开孔,而是用电焊或者气焊直接开孔。
8、开关、插座盒、面板的安装,接线不符合要求,预埋盒太深,标高不一致,面板与墙体间有缝隙,面板被污染,开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象,开关插座的导线有裸露,固定螺丝松动,盒内导线余量不足。
9、灯具安装不符合要求,灯位安装偏位,不在中心线上,成排灯具的水平度,直线度偏差较大,吊链灯不平行,天花吊顶的筒灯开孔太大,不整齐。
10、电缆施工不挂牌,电缆排列不整齐,过墙不做密封,接线端子孔过大或过小,垂直的电缆的固定间距过大。
11、弱电工程多条弱电线不固定绑扎,屏蔽线损坏屏蔽层,导致传输信号失真,箱内线不整理,杂乱无章。面板固定不牢,消防探头安装松动,与灯具太近。
以上所述问题我们在2002版本的电气施工规范里都有规定,希望我们工程技术人员利用空余时间要好好理解规范所要求的事宜,结合对相关规范条款的解释,避免以上问题的发生,一个工程做的好不好,很多时候不是看你质量有没有问题,现在更重要的还要看,做的活是否美观,在竞争越来越激烈的今天,我们更应该提高对自己的要求。同样也是你能力的体现,做工程和做事一样,你认不认真有时候经验丰富的人一眼就可以看出来。
上面说的只是我们项目管理工程中一些现象,反过来如果我们的管理如果做到位了,事先我们预想到了,那么一切的问题就不存在了,那样的话一个工程完成之后你才真正感觉到我所管理是成功的。有人说我没有经验,经验是很重要,但是我认为还有一点更重要,你有没有用心,你敢不敢说“这个事情做不好就是我的责任”。所以说我们从一个项目刚刚开始介入,我们就应该去好好策划它,我应该怎样去做,每一个步骤我是不是都想到了,每一个步骤的执行又是不是在我所想的情况实施。
以上的提到的问题我们注意到了,那样我们就会一种感觉,工程干起来比较顺手,反之我们总是感觉会很忙,可是真正自己回忆起来,很多时间给浪费掉了,真正有效的时间又有多少。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句好资料,感谢楼主无私的分享
回复 举报
很好的资料、施工现场确实存在这些问题、值得设计、监理、特别是施工现场管理人员的学习。
非常感谢楼主的无私分享
回复 举报