土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于“4极开关容易出现断零”问题

关于“4极开关容易出现断零”问题

发布于:2013-11-15 10:40:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位师傅能用大白话给讲讲具体怎么回事?:)

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • c168_com
    c168_com 沙发
    本帖最后由 c168_com 于 2013-11-20 23:10 编辑

    一般场合,就算用漏保,最好也是用3P+N的,即N线通过漏保,但不断开。
    运行安全才是最重要的,不能为了很少发生的零线带电,而让用电可靠性大大降低,相反4P开关用的越多,运行中零线带电的风险反而越大。
    另外各种规范也有冲突和不合理的地方,比如单元总进线设漏保,而入户后照明线路不经过分户的漏保,我认为就很不合理,实际运行一段时间以后单元总漏保都只能取消了。
    线路一长,线路本身的电容,再加上各捉电器里Y安规电容,就算没有其它漏电情况,对PE线的电流实际并不小。
    你可以卡一下,一般小区每个元的单元PE线都有个0.5~几A不等的电流。
    2013-11-20 22:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • kxmhanbing
    kxmhanbing 板凳
    慎用4级开关
    2013-11-20 19:42:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【经验总结】住宅电气施工设计十大要点

结合最新国家标准《JGJ242-2011-住宅建筑电气设计规范》的要求,在城镇普通住宅的电气设计施工中,总结出十项需要注意的事情。1、照明灯具采用非节能产品和非节能敷设措施问题  按照GB50411-2007和JGJ16-2008的规定,不符合节能标准的建筑不能做竣工验收。镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;气体放电灯的整体功率因数不得低于0.9。  除高层住宅的电梯厅和火灾应急照明外,住宅的公共走道、走廊、楼梯间的人工照明均应安装节能型灯具或设带指示灯的双控延时开关。一般房间优先采用细管径直管荧光灯和紧凑型荧光灯。高大房间和室外场所的一般照明宜采用金属卤化物灯、高压钠灯等高光强气体放电光源。室内外照明不宜采用普通白炽灯。当有特殊需要时,宜选用双螺旋白炽灯或带有热反射罩的小功率高效卤钨灯。除有装饰需要外,应选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具。室内用灯具效率不宜低于70%(装有遮光隔栅时不低于60%),室外用灯具效率不宜低于50%。

回帖成功

经验值 +10