土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱内部配线~~图文解析~~

配电箱内部配线~~图文解析~~

发布于:2013-11-15 10:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【施工工序】
箱体内导轨安装
导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。
图片1.jpg

【箱体内空开安装】
1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。

空开安装照片:
图片2.jpg
空开安装照片(第一排预留位):
图片3.jpg

【空开零线配线 】
1、零线颜色要采用蓝色。
2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。
3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

空开零线配线照片(第一排):
图片4.jpg
空开零线配线照片(第二排):
图片5.jpg

【第一排空开配线 】
1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。
2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。
3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。
1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。
2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。
导线绑扎照片(总照片):
图片12.jpg
导线绑扎照片(分照片):
图片13.jpg
导线绑扎照片(分照片):

  • 图片14.jpg
导线绑扎照片(分照片):
图片15.jpg

【总结】
1、本帖子只是一个配电箱内部配线的示意,配线要求要以此为准,但其他具体要求,如配电箱内开关规格、数量等要以图纸为准。
2、本帖子具体要求请参考配电箱安装要求。

欢迎提出您的想法~~




图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg


图片15.jpg

全部回复(141 )

只看楼主 我来说两句
  • co1458553586934
    好好学习,天天向上!
    2016-08-08 13:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • zoufuq
    zoufuq 板凳
    :(:P:loveliness::lol
    2016-08-08 11:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急!被节能审查单位开了整改单,求助!

上海的这个项目是一栋30层的住宅,一层是附属用房(6间文化活动室、2间治安联防站、9间卫生服务点、1间居委会、7间服务站),二层以上都是住宅。其中一层的1间文化活动室4.81㎡(一个双管),LPD=56X1.1/4.81=12.8W/㎡ 1个治安联防站4.86㎡ (一个双管) ,LPD=56X1.1/4.86=12.67W/ ㎡ 2个卫生服务点(两个双管) ,LPD=112X1.1/10.36=11.89W/ ㎡

回帖成功

经验值 +10