土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问出现此情况是什么原因?
我们公司的污水在三期的部分:沉淀池和生化池,二期的部分:沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是PH值在7.3左右,曝气也正常,请问出现上述情况是什么原因?

全部回答(4 )

  • 打狗棒
    最好是加点图片,工艺都介绍一哈,这样容易判断哦。。。
    2013-11-16 09:20:16 来自 PC 评论 举报
  • boilet
    可能曝气力度太大将污泥打散,使水浑浊,微生物无法正常生长,COD降不下去。不知你水中的DO有多少,若是DO大于3以上,可以减小曝气。也有可能是加营养物质比例不对,也使微生物无法正常生长从而导致COD降不下去。正常的营养比例是C:N=100:5:1,若是C/N大于20,那不仅抑制好氧生物的生长,而且还会促进丝状菌的成长,导致污泥膨胀上浮。建议镜检下污泥是否有丝状菌生长,检测下这三项比例,根据合理比例投加营养,确保微生物正常生长。关于污水处理问题可以去环保.通那里互动交流,与水世界论坛差不多,只是那里只针对污水处理,希望能帮你解决问题。
    2013-11-15 15:44:15 来自 PC 评论 举报