1. 本工程火灾自动报警系统的保护对象按一级设置。火灾自动报警系统;消防联动控制系统;消防直通对讲电话系统。
2. 图纸主要内容包含:设计说明、系统图、柴油发电机、变电所平面、计算书、电气施工图、消防、火灾报警、人防等。
3. 设计内容包括:#1楼、#3楼、#4号楼、地下室。
详情请下载,很好的图纸:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
5人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
关于接地的问题,想问问大家。1、民规:11.8.1民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地 11. 8.9当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。这个就说基础钢筋大于10就可以用于做基础了,一根也可以,是这样吗?2、还有一个问题:当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10),要做人工接地基础的时候,大家水平接地体和垂直接地体都做了吗,我们总工说水平接地体可以闭合绕建筑一圈就可以不用做垂直接地体了,我没有能找到规范,大家这块是怎么做的啊(11.8.10 沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。水平接地极是敷设在建筑外的,没有敷设在结构基础内)。