土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起事故分析:6KVI段一高压柜出线接地、三相短路,备自投母联合闸

一起事故分析:6KVI段一高压柜出线接地、三相短路,备自投母联合闸

发布于:2013-11-14 21:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KVI段一高压柜出线接地、三相短路,备自投母联合闸,II段也跳闸,造成I段、II段失电,高压柜出现接地、三相短路的原因很快就查出来了,可备自投母联自动合闸很令人迷惑了,备自投一直没有投用,保护也没有送电,可发生事故时,备自投却自动合闸了,大家给分析分析,备自投自动合闸的原因是什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    保护动作应该闭锁重合闸。
    2013-11-15 08:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-15 07:31 编辑

    BZT线路有问题:
    1、带故障投备用电源;(应该对故障跳闸闭锁BZT)
    2、BZT没投,且自动投到故障上,说明线路有问题。

    其次,保护有问题,出线故障为什么不跳出线断路器?
    越级跳进线后,BZT误动作,把二路电源全跳光!
    2013-11-15 07:28:15