土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请各位专家帮忙看下这个挡土墙的计算那里错了

请各位专家帮忙看下这个挡土墙的计算那里错了

发布于:2013-11-14 17:32:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
某水工挡土墙稳定计算
某4级水工挡土墙坐落于硬土层上,挡土墙基底面与地基摩擦系数f=0.3,墙后填土为无粘性土,重度19KN/m3,内摩擦角30°,挡墙墙高1.6m。拟定挡土墙尺寸和材料如下图水泥砖墙容重拟取23KN/m3

QQ图片20131114172953.jpg

库伦主动土压力 QQ图片20131114173005.jpg=0.33,
库伦主动土压力Ea=0.5KaγH2=0.5*0.33*19*1.62=8.03KN,
挡土墙抗滑稳定计算(长度方向取1m计算)
Kc=f* G/ H=0.45 *0.61*1*1+0.37*0.6*1 *23/8.03=1.07<1.20 不稳定。
请专家帮忙看下这个计算有问题吗?


QQ图片20131114172953.jpg


QQ图片20131114173005.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • feshung
    feshung 沙发
    计算没错,这样的挡土墙是不稳定啊
    2013-11-18 09:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • zjautocad
    zjautocad 板凳
    有神经病,设计这样的挡土墙。
    2013-11-17 19:44:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多