请问各位前辈,MNS开关柜8E抽屉可否装入S5H400R400/3P的开关?
有没有人这么做过?
ABB的样本好像有矛盾。
一面说8E抽屉的最大电流是250A,一面又把S5H400R400/3P开关放在8E抽屉内。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqichu
    dianqichu 沙发
    8E的开关额定电流不超过160A的为好,否则空间太拥挤,到时候发热是很难处理的。建议采用16E的单元要好一些。
    2005-09-05 16:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • luker3
    luker3 板凳
    8E应该装不下S5开关吧!那样本的错误太低级了