HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图)
一次图
问题:
1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?
2、计量柜和PT柜 是否也是配3个绝缘子和3个穿墙套管?我不清楚穿墙套管什么时候需要配置以及为什么有时候配3个有时候配6个?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句计量柜不需要装开关.
HXGN17为直动压气式负荷开关.
按楼主的设计,一共需要12个传感器,也就是绝缘子
穿墙套管的话,一般两个柜子拼接的地方都要装三个的,所以需要9个就可以了.