土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防板厚度加大还是加次梁呢

人防板厚度加大还是加次梁呢

发布于:2013-11-14 13:14:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
像这种大跨人防板你们一般加大板厚,还是加次梁呢 ,在主楼里面的板

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 风影紫
    风影紫 沙发
    上次做个8*8的,室内填土450,用了250的板厚,做了次梁,被老板骂了,说做300的板就不用次梁了。。。
    2013-11-17 22:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • 土木变钢
    土木变钢 板凳
    cf1991012 发表于 2013-11-14 13:41 怎么可以200厚 难道审图不提么 你看人防规范3.8.3条 上部建筑范围内的人防地下室顶板应采用防水混凝土 …规范规定的有问题,这是建筑规范规定的,建筑图纸不标板厚。结构规范里没有规定。250厚,审图在哪个专业提呀?
    2013-11-17 21:53:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教你做出合格的结构设计,专注结构30年经验之谈

  做好设计(审查)工作的前提条件:  1、“三基”:基本知识、基本理论、基本技能。力的概念、传力途径、基本计算公式等应掌握。  2、熟悉规范,并应正确理解规范的含义及意图  3、结构方案应是集体智慧的结晶,要讨论、集思广益,然后定案。  4、施工图设计开始前应由专业负责人会同审核人、审定人确定设计技术条件或措施。  5、管理制度、岗位责任制:设计人、制图人、校核人、专业负责人、审核人、审定人,均应由本专业人员担任,注册工程师签章宜是专业负责人,起码是参与本工程的,图纸、计算书至少“三签字”,签字不要滥竽充数(笔者审查过的工程,就有结构校核人由建筑专业人员担任的,也有所有岗位的签字为同一人的笔迹,也有大型专业设计院的总工程师签建筑、结构、给排水、电气、通动等所有专业的审定人,制图人甚至签字为“CAD”,这样的签字有什么意义?);有的设计单位不设置“专业负责人”岗位,不妥。