土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变频器控制的问题

关于变频器控制的问题

发布于:2013-11-14 11:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一个问题:现在有一台160kW的离心风机,380V,原来的控制方式是采用软启动器启动,但这次改造厂里要求将这台离心风机改为变频启动,要求变频器带旁路。也就是说当变频器故障时,采用工频启动。如果工频启动时,那个软启动器是否要保留?如果保留的话,变频器是否可以和软起动器装在一起?大家有没有这样做过的呀?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wenwen82
    wenwen82 沙发
    “切换开关是不可以直接装的一台双投开关(附加二次转换的微动开关),直接切换电机电缆行不行啊?”
    能说得更详细一些吗?我不太明白这是什么意思,那个双投开关是装在哪里的?
    你说的这个方法可行吗?
    2013-11-19 10:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-18 16:44 编辑 wenwen82 发表于 2013-11-18 09:40 如果保留旁路的话,那选择变频还是软启需要一些接触器来控制,进行选择,所以我觉得控制部分还是有点复杂 …160KW的软启动和变频器都是很大的了,按理说都应有各自的柜子,把二台柜子并排放,适当改一下(一次的拆装和二次控制),不会很麻烦的,但不是以前的旁路那种接法,切换开关是不可以直接装的一台双投开关(附加二次转换的微动开关),直接切换电机电缆行不行啊?
    2013-11-18 16:38:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下车库电气设计问题

请问,现在将做一个地下车库的电气设计,带人防工程,但具体我不负责人防部分的设计。这是一个两层地下车库,单层建筑面积10000平方米左右,原来有设计过单层的地下车库。双层地下车库在设计时,有需要特别注意的地方吗?

回帖成功

经验值 +10