一项目,有三台 110KW 的水泵电机(两用一备,不会同时起动),电机选取Y2-315S-4 110KW型, 额定电流201A Kst=6.9 堵转转矩/额定转矩=2.1 (电动机起动转矩
变压器容量为1250KVA,变压器还带其他负荷约600KW,水泵的电缆3*150+70,长度为260m左右。现要确定水泵的起动方式,我参考书籍《工业与民用配电设计手册》第三版 进行了计算,不知计算的对不对,请各位大神帮忙瞧瞧,在此先谢谢了
先按全压起动计算 参考 P270 页 表格 6-16

"预接负荷的无功功率" 我用的公式正确吗?不是很确定 请一块帮忙瞧瞧




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    这东西计算看来还比较繁琐啊
    2013-11-21 09:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • fxk1314520
    fxk1314520 板凳
    谢谢楼主分享、、、、、、、、、、、、