土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓最不利点压力与高位水箱的关系

消火栓最不利点压力与高位水箱的关系

发布于:2013-11-13 22:48:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上消火栓用水量和选泵时那个总消防用水量(消防选泵时有个Q ,H)一样吗

高位水箱的高度与最不利点的压力的关系,中间有没有什么公式之类的关系

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼上几位的解答已经很到位了,谢谢楼主的分享啊
    2017-06-03 17:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • sjyshw
    sjyshw 板凳
    1、多层消防水箱要设在最高处;2、高层建筑,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
    2013-11-19 09:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋泵房管道的疑惑

这是消防泵房喷淋泵平面图,请问黄色线标出的那根从喷淋泵出来又连接到消防水池是什么意思,没看明白,求解?

回帖成功

经验值 +10