【BBS精选】一个误操作引起变电站保护动作的案例

发布于:2013-11-13 15:46:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

【BBS精选】一个误操作引起变电站保护动作的案例




发这个帖子的初衷在于:
1.对于操作人员如果你们的电房是现在这样的话,要注意这样操作,不符合操作规程。在此的操作中避免误操作。
2.对于设计人员,在设计的工程中考虑怎样尽量避免此类误操作。
3.对于供电部门,对有此类缺陷的电房,应加强管理和审批,以免造成大面积的停电。

现在我们的改进方法是:负荷开关上面加辅助触点,此触点和变压器进线断路器的跳闸回路的跳闸按钮并联。就是说负荷开关不合闸,低压进线开关不能合闸;
负荷开关分闸时,低压进线开关立即跳闸。这样可以避免此类误操作。
另外:请问接地刀带电显示装置闭锁在环网柜中如何实现?有什么型号可供参考?




QQ截图20131113153721.jpg

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • liu583829685
    liu583829685 沙发
    学习学习!!!!!!
    2014-01-17 10:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • cksjsk
    cksjsk 板凳
    进行倒闸操作,不是由电工作出决定的,应按规程进行上报后,由调度或班长决定。此外,变压器及线路的倒闸操作有不少步骤,如先制作操作票,然后向调度背(同步录音)。单就操作来说,应有两人以上。先检查XX线断路器是否在断开位置,是的话在断路器上(远侧)挂“禁止操作,线路有人工作”标示牌,然后检查断路器并确认在分闸位置,再用声光验电笔对需工作的XX线进行验电,然后再次试验断路器的手动跳闸机构,确认无电后,取出断路器合闸保险及操作保险,再操作线路隔离刀开关,然后挂临时接地线(先挂接地端后挂线路端),然后再挂标示牌。以上是很早之前的流程,现在多已简化,但从业者如未熟练掌握这样的实操,工作起来心里必定没底。
    2013-12-01 11:44:01

    回复 举报
    赞同0